• 北京市12定额外墙刮耐水腻子3遍应该套取哪个定额子目?(保温层后网格布-抗裂砂浆上刮腻子)

    大家好,请问:
    北京市12定额外墙刮耐水腻子3遍应该套取哪个定额子目?(外墙保温层后网格布-抗裂砂浆上刮腻子3遍-外墙涂料三遍)
    是套取14-702呢还是14-643?为什么?14-702中的耐水腻子是按照几遍编制的?
    感谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 装饰面层是以油漆做法为主的应执行“14-643”柔性耐水腻子;装饰面层是以涂料做法为主的应执行“14-702”耐水腻子。(北京市建设工程计价依据解读(十三)),北京定额按两遍编制