Co****@qq.com 2018-04-18 11:47:56 | 贵州省 安装 | 2954查看 2回答
电线导管接线盒
我使用了GQI2018自动生成接线盒的功能。灯具、开关、插座生成接线盒没问题。但是电线导管接线盒生成,我抱有疑问。其一,对于规范要求,3个弯超过8米就要设置一个接线盒,无弯曲30米设置接线盒。接线盒生成的位置应该在8米处还是弯曲处。下一个接线盒的判定计算是否重当前接线盒位置开始计算(对于GQI自动生成的接线盒位置我抱有疑问)其二,对于干管接支管,肯定是会发生接线,需要接线头,那么规范要求接线头必须设置在接线盒或者接线箱内。GQI2018为什么不会在干管接支管的位置生成接线盒。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
深入探讨是好事,但也不能太较真,如果软件算的不准确可以把这部分手算,其实接线盒没多少钱,有点误差是正常的,你说的支管和干管生成接线盒,有些不正确,干管一般是进配电箱,支管是出配电箱,支干管直接连接的应该是很少。
2018-04-18 12:03:31
-
谢谢老师的回答。应该是我表达错误,我来把情况说明一下吧,比如一层楼有一个应急配电箱,那么应急配电箱出来一根管,分别接了多组挂壁式应急照明灯(2m)和应急疏散指示灯(0.3m)。方法1:主管是否在顶板处分线(T字形),一根支管出来接应急灯,另一根管道继续沿楼道方向前进,接下一组应急灯。如果是这样的话分线处就应该设接线盒。方法2:主管从板垂直转弯到墙上2m处应急灯的接线盒内,然后分线去(0.3m)接疏散灯,并且从2m应急灯的接线盒出去垂直向上进入板,然后水平转弯沿楼道方向继续前进,这样就不存在我说的那个接线盒了。那么,那种布管方式才是正确的。基于我是一名新手,只是对软件的自动设置接线盒的点抱有疑问,并没有自信断言软件不准确。所以来请教老师们,你们也用过软件,希望告诉我,到底是软件这方面是确实有问题,还是我没能理解这个工具软件的使用方法
2018-04-18 14:42:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看