    请教 : 竖向构件钢筋纵筋构造:什么情况选择纵筋锚固?什么情况选择设置插筋?两者计算有什么差别?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 竖向构件钢筋纵筋构造:什么情况选择纵筋锚固?什么情况选择设置插筋?一般是 按照设计图要求 确定的,或者按照施工方案确定的 。

    2018-04-18 14:31:42 

  • 什么情况选择纵筋锚固?
    纵筋锚固是竖向的钢筋从上到下是一整根不断开。
    什么情况选择设置插筋?是竖向纵筋在楼层节点的地方断开,下部是插筋,与上部纵筋有一部分重叠的搭接。
    两者计算有什么差别?设置插筋,钢筋量要比纵筋锚固多一些。


    2018-04-18 14:33:14 

  • 你好:一般不是到顶的竖向构件用纵筋锚固,设置插筋时会多一个搭接