• 钢筋算量:纵筋锚固和设置插筋

    各位老师:剪力墙定义中纵筋构造有两种方式:设置插筋、纵筋锚固。二者有什么区别,我看二者算出来的钢筋量是一样的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、设置插筋就是柱筋分为两段,下部的一段是插到基础里的,上部的一段是与插筋连接。

    2、纵筋锚固就是整个一层就一根通高钢筋,不断开,直接锚固。

    左是设置插筋,右是纵筋锚固

    设置插筋

    2018-04-19 10:03:42 

  • 左边是设置插筋的样子,右边是纵筋锚固的样子
    纵筋构造

    2018-04-19 10:00:04 