vip27486 2018-04-19 11:10:12 | 上海市 安装 | 1464查看 2回答
消防水泵与管线连接不上
如图,①虽然管道与水泵都画上去了,但红色框里管道与水泵貌似并没有连接上的样子。②红色框里的喷淋管道(粉色)与消防管道(红色)没有连接上,是不是喷淋管道与消防管道不能连接?但图纸上它们在此处是相连接的。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
喷淋和消防是两个系统,不能有连接。水泵定义有离地高度和设备高度,管道高度和水泵还有距离,要设置立管,水平管要在水泵处断开,点设备联管,选中要联的设备和管线,会自动生成立管
2018-04-19 11:22:13
-
如果你当时定义消防和喷淋管道分属于不同系统或者管道材质不同,他们都不会连接到一起。至于管道与泵体未连接的问题,我看你图形上就是因为此处未生成立管的原因,可以根据表高差布置立管!
2018-04-19 12:01:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看