OHHO 2018-04-19 16:41:30 | 江苏省 土建 | 1481查看 1回答
江苏14定额关于独立柱梁板的相关问题
如图:A列框排架结构,A-B为钢屋架封闭,A列外无封闭结构,室外标高0米,柱顶:20.9米,顶层梁:20米,此顶层梁:15米,板:8米。问题1、此列柱、梁、板是否可理解为独立柱、梁、板?问题2、计价时,浇筑砼矩形柱净标高是否可按“室内净高18米以内人工工日乘以系数1.25”?如不可以,是否有单独定额系数?问题3、柱梁板净高在8米以上模板增加系数同8米以内么?问题4、浇捣脚手架顶层梁净高是按照20米计算,还是按照5米计算?板是否按照8米?问题5、架853页,计算规则4、(2)条,高度在3.6米以内的是否含在模板内,不单独记取?4、(3)条是指框架超过3.6米增加的脚手架费用,还是层高超过3.6米的按照满堂*0.3就行了?第一次使用江苏14定额,业主又爱咬文嚼字,所以问的比较多,也比较繁琐,敬请老师谅解,还请老师多多指教,为盼!!!
补充问题:
补充问题:修改:顶层梁标高:20米,次顶层梁标高:15米
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:根据定额规则备注:轴线未形成封闭框架的柱、梁、板称独立柱、梁、板问题2:根据下截图判定净高后确定是否乘系数问题3:此条有争议,个人有时会借用03定额规则进行调整;当然在超过8m的情况下,只按8m内考虑完全没有问题问题4:梁按20m,板按8m问题5:第(2)条层高在3.6m内的不考虑,可参考定额解释;第(3)条是对框架柱等定额套用的描述。希望可以解答你的疑惑。
2018-04-19 17:28:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看