• 剪力墙下平板式筏板基础是什么受力方式,不是板带吗,它的的贯通钢筋在哪个位置搭接呢

    剪力墙下平板式筏板基础是什么受力方式,不是板带吗,它的的贯通钢筋在哪个位置搭接呢

    补充问题:剪力墙结构下筏板,由于剪力墙布置不在同一轴线,墙的长短不一,并不像图集中给的柱下板带和跨中板带是一条条规矩的直线,所以很难确定1/3和 1/4的搭接范围,请大神指教啊,谢谢了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:看一下平法的要求。搭接范围

    2018-04-22 13:09:59 

  • 答:目前高层建筑很少用板带式基础,主要用的是承台式厚大基础,配筋量大,钢筋均匀布置,错开接头即可,不用区分墙下柱下的范围。