• 消防报警线

    这个电话线进线是4根,如果按照图纸理解:2根往上接6个手报,2根往后面接3个手报,是这样吗?那么手报是串联么?串联的话一根线就行了啊?还有那个“上下并接”是什么意思? 消防报
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上平面图


    2018-04-23 15:34:21 

  • 图纸范围还是不够,信息不能确定,
    但你标注的6个手报是对的,3个手报应该是3个消防专用电话,
    图纸一般设计为每个专用电话用一个电话线,每个电话模块用一根电话线,而每个回路用一个电话模块,此电话模块可以带多个手报,你依据这个设备的原则看能看明白图纸的意图不


    2018-04-23 16:31:59 