小河 2018-04-23 15:27:34 | 辽宁省 安装 | 546查看 2回答
2如图,消防电中
1.水流指示器及信号蝶阀为什么不和感烟感温探测器一样是一根线而是两根线?两根线都是什么线一般?2.下面的门控确实4根线,是输入或者输出模块就两根线,而输入输出模块需要四根线吗?都是什么线?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.接烟感也是两根线,就是信号线2.输入输出模块4根线是2根信号线2跟电源线
2018-04-23 16:23:44
-
1、水流指示器及信号蝶阀应该只是接输入模块,一根RVS2*1.5的就可以了;2、输入输出模块接的是两根线,一根是信号线,一根是电源线
2018-04-23 16:24:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看