• 安装电气方面电源线3*2.5

    请问电源线3*2.5是3芯2.5的线还是3根2.5的线呀?设计给了50米3*2.5电源线,长度是一共50米还是按3*50米计算,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:电源线3*2.5的是3根电线(火线、零线、接地线)50米要乘以3根=150米。

    2018-04-23 23:09:04 

  • 电源线设计常规是按照电芯线,应该是3根2.5的线,应该是3*50=150米线

    2018-04-23 16:42:49 

  • 3*2.5是3芯2.5的线,50米

    2018-04-23 20:28:31 

  • 电源线3*2.5是指3根2.5的线,其工程量应为3*50=150米

    2018-04-25 13:35:00 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!