失意中的城市 2018-04-23 16:55:29 | 辽宁省 安装 | 5827查看 3回答
电缆T接端子的问题!
我有俩个问题:1.电缆T接端子在桥架中如何安装,是安装在顶、底,还是有距地高度?2.电缆进出T接端子或T接箱的预留是多少?希望专家予以解答
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.电缆T接端子在桥架中如何安装,是安装在顶、底,还是有距地高度? 如果是T接端子,详见附图2.电缆进出T接端子或T接箱的预留是多少?希望专家予以解答 一般预留够接线的长度就可以。T接端子处50cm T接箱处可以按半周长。
2018-04-23 17:11:11
-
一般是单独设置T接线箱
2018-04-23 17:13:24
-
1、T接端子在桥架中如何安装看设计说,一般同配电箱高;2、T接箱的预留是箱体半周长。
2022-07-17 21:20:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看