       我有俩个问题:1.电缆T接端子在桥架中如何安装,是安装在顶、底,还是有距地高度?2.电缆进出T接端子或T接箱的预留是多少?希望专家予以解答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.电缆T接端子在桥架中如何安装,是安装在顶、底,还是有距地高度?   如果是T接端子,详见附图
    2.电缆进出T接端子或T接箱的预留是多少?希望专家予以解答   一般预留够接线的长度就可以。T接端子处50cm     T接箱处可以按半周长。
    预留

    2018-04-23 17:11:11 

  • 一般是单独设置T接线箱

    2018-04-23 17:13:24 

  • 1、T接端子在桥架中如何安装看设计说,一般同配电箱高;2、T接箱的预留是箱体半周长。

    2022-07-17 21:20:07 