请教一下消防接线问题
总线到端子箱和m模块箱引入的信号线+电源线,s信号线为rvs2*1.5,d电源线为bv2*2.51:这应该算三根线对吧,一根软线两股硬线?2:经过烟感,温感,看系统图上是信号线只进入了模块箱m1-2,那么是不是它们只接信号线就可以了?3:m1-2模块箱里有输入、输出模块,比如到信号蝶阀或者水流指示器,它显示2根线,这两根线应该是什么线?不能理解为s+d把,s+d为1根软线两股硬线应该为3根把?那么它的难道是穿一根信号线,加一股硬线吗?这样一股硬线电源线构不成回路啊?到底常规的话应该是什么线?刚学习电气不太明白
补充问题:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:这应该算三根线对吧,一根软线两股硬线?答:不是。是2根软线(S)和2根硬线(D)。2:经过烟感,温感,看系统图上是信号线只进入了模块箱m1-2,那么是不是它们只接信号线就可以了?答:说反了,信号线必须进入所有的设备(温感、烟感、报警按钮、消火栓按钮、模块箱),而电源线只有模块箱需要。3:m1-2模块箱里有输入、输出模块,比如到信号蝶阀或者水流指示器,它显示2根线,这两根线应该是什么线?不能理解为s+d把,s+d为1根软线两股硬线应该为3根把?那么它的难道是穿一根信号线,加一股硬线吗?这样一股硬线电源线构不成回路啊?到底常规的话应该是什么线?答:模块常规的就是S+D(信号线+电源线);信号线供输入模块输入控制信号或供输出模块输出报警信号;电源线供模块的工作电源。
2018-04-24 17:30:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看