• 请教一下消防接线问题

    总线到端子箱和m模块箱引入的信号线+电源线,s信号线为rvs2*1.5,d电源线为bv2*2.5
    1:这应该算三根线对吧,一根软线两股硬线?
    2:经过烟感,温感,看系统图上是信号线只进入了模块箱m1-2,那么是不是它们只接信号线就可以了?
    3:m1-2模块箱里有输入、输出模块,比如到信号蝶阀或者水流指示器,它显示2根线,这两根线应该是什么线?不能理解为s+d把,s+d为1根软线两股硬线应该为3根把?那么它的难道是穿一根信号线,加一股硬线吗?这样一股硬线电源线构不成回路啊?到底常规的话应该是什么线?
    刚学习电气不太明白
    出模

    补充问题: 回路
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:这应该算三根线对吧,一根软线两股硬线?
    答:不是。是2根软线(S)和2根硬线(D)。
    2:经过烟感,温感,看系统图上是信号线只进入了模块箱m1-2,那么是不是它们只接信号线就可以了?
    答:说反了,信号线必须进入所有的设备(温感、烟感、报警按钮、消火栓按钮、模块箱),而电源线只有模块箱需要。
    3:m1-2模块箱里有输入、输出模块,比如到信号蝶阀或者水流指示器,它显示2根线,这两根线应该是什么线?不能理解为s+d把,s+d为1根软线两股硬线应该为3根把?那么它的难道是穿一根信号线,加一股硬线吗?这样一股硬线电源线构不成回路啊?到底常规的话应该是什么线?
    答:模块常规的就是S+D(信号线+电源线);
    信号线供输入模块输入控制信号或供输出模块输出报警信号;
    电源线供模块的工作电源。