mir m 2018-04-24 11:29:48 | 四川省 安装 | 3099查看 4回答
利用钢柱作防雷引下线,还需要算量并套定额吗?
钢柱是钢结构柱,没有做钢筋引下线,这种情况还需要计量及套定额吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要
2018-04-24 11:31:40
-
需要套利用金属构件引下的字母
2018-04-24 11:36:59
-
需要
2018-04-24 11:42:24
-
利用金属屋面做接闪需要套定额吗? 需要的,需要套一个接地跨接线定额,按处计算, 按引下点的个数计算
2018-04-24 11:50:07
-
利用建筑物钢结构柱作为防雷引下线需要计算哪些?套哪些定额 是否有:1、避雷引下线利用金属构件引下(按钢柱总长计算套定额删除引下线主材) 2、构架接地(按钢柱根数以处计算)
-
利用建筑物主筋作引下线时,主筋在土建施工已经完成,那么安装还需单独算引下线吗问题补充:那还需要套利用建筑物主筋引下的定额吗,只是不计取引下线的主材费吗
-
引下线:利用构造柱主筋焊通引下断接卡子 这种情况还需要算引下线的长度吗?如何算?减不减去构造柱的高度?问题补充:晕了 一个说要算 一个说不算
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看