• 我想问地库通风管道计算时,地库层高要扣除板厚和托板的厚度吗?因为要计算双杆吊架的吊杆长度

        我想问地库通风管道计算时,地库层高要扣除板厚和托板的厚度吗?因为要计算双杆吊架的吊杆长度
    通风管道

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要扣除的。

    2018-04-25 09:25:45 

  • 通常设计的风管标高都是顶标高,你确认一下图纸给定的风管标高是顶还是底,这是其一,其二,风管底到顶板间就是吊高长度,那暖通图纸的标高通常是建筑标高,因此需要扣减顶板自身的厚度,根据你问题所述,该车库不同位置,层高不同,板厚也不同,那就需要分区域分开算;此外你所说的托板是什么?是吊杆下面托着风管的横向型钢吗?有那么厚吗?最后我想弱弱的说一句,你算这东西干什么,镀锌钢板风管制作、安装河北消耗量定额中是含着支吊架的呀。

    2018-04-25 09:31:31 

  • 吊杆长度是从楼板底至风管底部另加50mm  

    2018-04-25 10:54:57 