季布一诺 2018-04-25 11:22:42 | 湖北省 土建 | 711查看 1回答
梁标高未连接,这样的错误是怎么回事?
我查看了一下。这条梁两跨高度不一致,一个是6.45,一个是4.9。恰巧做为支座的梁,在高度5.1m的位置,分成两个配筋不同的柱子。我画在不同的层里。层分界线是6.5m。也就是说同一个柱子分成不同的类型,不同层;同一个梁分成不同的高度,就会提示这个错误。这个有什么影响?该如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这两架梁错层那么多,不能作为一架梁的我的 建议是断开,分两架梁处理建议您咨询设计,问一下,错层6.5-15.1=1.4米的,合并一架梁怎么处理节点相差太多了
2018-04-25 11:24:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看