• 谢谢!!怎么确定?

    1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级查询得到为3级, 但是总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,这句话什么意思?(锚固,搭接以那个为准?)

    2:二次结构的腰梁,圈梁,构造柱等搭接长度,锚固长度,以那个为准?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主体构件按三级抗震设置,二次结构按四级抗震设置。

    2018-04-25 14:33:12 

  • 1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级查询得到为3级, 总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,这句话就是主体结构为三级,二次结构为四级。

    2:二次结构的腰梁,圈梁,构造柱等搭接长度,锚固长度,以四级为准。