• 窗下构造柱钢筋设置问题

    一层室内结构标高-0.1m,窗洞底标高0.3,所以构造柱只有40公分,可是软件默认本层露出长度50公分,这样就显示直段是负10公分,这样的构造柱钢筋该如何设置?露出长度锚

    补充问题:改成纵筋锚固也不行
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:应该将插筋构造更改为“纵筋锚固”,注意框选所有构造柱,右键,点构件属性编辑器,将插筋构造更改为“纵筋锚固”,确定,再计算。

    2018-04-25 16:40:20 

  • 构建属性 计算设置里可以改

    2018-04-25 16:28:07 

  • 点击当前构造柱,在属性里面选择纵筋锚固