天涯海角 2018-04-25 21:01:24 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1248查看 4回答
请问这个冠梁要怎么连接合并起来
大神,这个冠梁要如何链接合并起来?如果不连接起来钢筋就会多了,我是一次性画上去,还是合并不起来,刚才也问了还是连接不上来,请问,能详细解释下吗,标高都是一样的,是不是要设置什么?因为这个是异形梁,我有自定义线编制的,直接画在图纸上面,跪求详细解说!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:自定义线定义构件弯折绘制是合并不了的,直线绘制,不用合并,钢筋相互锚固,可以在编辑钢筋时候修改长度,然后锁定构件。【另外一种方法用异形承台梁定义,箍筋在其它箍筋中输入,直线绘制,合并梁后,点原位标注,再计算】
2018-04-25 21:14:58
-
用梁进行定义,然后直线布置,绘制到拐弯的地方然后不要间断,连续布置,让后再进行合并,是可以合并成一条梁的。
2018-04-25 21:33:29
-
平面折梁就是这样的,不用再合并了
2018-04-25 21:36:49
-
这两点重合了就可以合并
2018-06-15 17:36:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看