• 谢谢您了!!!

    1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级查询得到为3级, 但是总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,那一次结构的钢筋锚固和搭接是按3级算还是4级算?

    2:二次结构的腰梁,圈梁,构造柱等搭接长度,锚固长度,是按4计算还是3级算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级查询得到为3级, 但是总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,那一次结构的钢筋锚固和搭接是按3级算还是4级算?按结构抗震构造措施的抗震等级四级来考虑锚固和搭接长度。

    2:二次结构的腰梁,圈梁,构造柱等搭接长度,锚固长度,是按4计算还是3级算?同样也是按四级锚固和搭接来考虑计算。

    2018-04-26 06:11:40 

  • 按四级。相互学习、共同进步。欢迎到服务新干线上,发表问题,希望能帮助到你。

    2018-04-26 00:56:27 