ga****@163.com 2018-04-25 23:49:43 | 山东省 土建 | 713查看 2回答
具体按那个?
1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级查询得到为3级, 但是总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,那一次结构的钢筋锚固和搭接是按3级算还是4级算?2:二次结构的腰梁,圈梁,构造柱等搭接长度,锚固长度,是按4计算还是3级算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按四级设置;2,都是按四级。
2018-04-26 00:50:19
-
说明中有四级抗震了,那你就要按照四级抗震的二次结构的圈梁、构造柱等属于非抗震构件的
2018-04-26 09:10:16