liuhj 2018-04-23 12:40:41 | 土建计量GTJ | 1714查看 1回答
在土建计量GTJ中,框架柱中输入了节点区箍筋,没有计算钢筋量?
框架柱中输入了节点区箍筋,计算后没有钢筋量?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1:节点区箍筋指的是柱子在梁高范围内布置的箍筋,没有绘制梁,则无法辨认到节点区,从而不计算;
解决方案1:将梁绘制后重新汇总计算。
原因分析2:柱的顶标高和梁的顶标高不一样,导致节点区箍筋不计算。
解决方案2:检查梁的顶标高与柱的顶标高是否一样。
原因分析3:基础层柱子认不到节点区。
原因分析4:柱子是非抗震的,默认考虑全高不加密,认不到节点区。
2018-04-23 12:40:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看