• 河南08定额 多大的电缆需要计算电缆头?电缆头预留1.5m什么情况才计算呢?

    河南08定额  多大的电缆需要计算电缆头?电缆头预留1.5m什么情况才计算呢?计算电缆工程量时考虑箱子半周长预留和电缆终端头2*1.5m的预留符合定额计算规则吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    河南08定额  多大的电缆需要计算电缆头?  只要是电缆就要计算电缆头,除非当地甲方10平方以下的不让你做电缆头,那你就不用考虑了。一般没有规定是都要计算。
    电缆头预留1.5m什么情况才计算呢? 这个是检修长度,一般电缆终端头,也就是一根电缆的起点与终点都要考虑的。
    计算电缆工程量时考虑箱子半周长预留和电缆终端头2*1.5m的预留符合定额计算规则吗?
    两个同时考虑符合计算规则,因为两个不冲突

    2018-04-26 09:59:12 

  • 河南08定额  电缆不分规格都可以计算电缆头;预留长度按以下定额规则

    2018-04-26 10:20:55 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!