11****@qq.com 2018-04-26 11:07:55 | 江西省 土建 | 2914查看 2回答
广联达钢筋算量连梁侧面钢筋锚固问题。
如何图集所示,连梁侧面钢筋的锚固长度为max(Lae,600),但是广联达广联达算量软件里面的计算规则只是取值为锚固长度,并没有大于600.请教大神在钢筋算量软件中如何处理这个问题,使得侧面钢筋的锚固长度按规范要求计算。(本人亲测,在钢筋算量软件属性中侧面钢筋改成N或者G对连梁侧面工程量的工程量没有影响,查阅了相关资料,说连梁侧面的都是抗扭钢筋,但是软件就是没有按规范说明的条件来计算)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在节点设置当中,框架梁中有梁侧面受扭纵筋锚固节点设置
2018-04-26 11:19:26
-
2018-04-26 11:30:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看