小猪闹闹 2018-04-26 13:26:32 | 广西壮族自治区 安装 | 2837查看 2回答
老师,下图高压配电柜不要可以吗,为何要高压配电柜呢,直接进入变压器不行吗?
老师,下图高压配电柜不要可以吗,为何要高压配电柜呢,直接进入变压器不行吗?ABC三线是从哪里来的呢,开闭所吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、老师,下图高压配电柜不要可以吗,为何要高压配电柜呢,直接进入变压器不行吗?答:你是造价员,不是工程师。没有高压配电柜、避雷器柜、计量柜,维修问题怎么解决?避雷问题怎么解决?计量问题怎么解决?二、ABC三线是从哪里来的呢,开闭所?答:可以是变电站(所)或开闭站(所)。
2018-04-26 13:50:42
-
老师,下图高压配电柜不要可以吗,为何要高压配电柜呢,直接进入变压器不行吗? 要不要不是你说了算的,设计是需要根据规范设计图纸的,高压配电柜相当于高压线的一个开关,如果高压线直接进变压器,后期变压器维修的时候怎么断电呀。对吧?ABC三线是从哪里来的呢? 三根线应该是直接从室外高压线上引入的,具体看图纸设计。
2018-04-26 13:30:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看