秋实 2018-04-28 11:06:07 | 河北省 土建 | 884查看 4回答
我的理解:暗柱在剪力墙里,构造柱在砌体墙里,两者位置相同(墙转角、端头、相交处) 连梁在砌体墙,过
我的理解:暗柱在剪力墙里,构造柱在砌体墙里,两者位置相同(墙转角、端头、相交处)
连梁在砌体墙,过梁在剪力墙,两者位置相同(门窗洞口顶部)圈梁在砌体墙里,墙高超过4米,墙体中间设一道请大神指正
补充问题:前提是:图纸里没有明确标注
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
个人感觉总结的挺到位的
2018-04-28 11:08:02
-
暗柱和构造柱的功能不同,配筋也不相似,但位置有相似处。过梁是在砌体结构中的洞口上部,连梁是联系两块剪力墙的构件。圈梁在砌体结构中,不只是在墙高超过4米时才能有。例如电梯井壁如是砌体结构就需要每2.5米高设置圈梁一道。
2018-04-28 11:09:37
-
暗柱在剪力墙里,构造柱在砌体墙里,【对的】两者位置相同(墙转角、端头、相交处)【基本上是这样的】
连梁在砌体墙,过梁在剪力墙,两者位置相同(门窗洞口顶部)【错,连梁是在剪力墙中。过梁是在砌体墙中,都是在门窗洞口顶部】圈梁在砌体墙里,【是这样的】墙高超过4米,墙体中间设一道【要看图纸设计要求是否加设】2018-04-28 11:10:26
-
连梁在砌体墙,过梁在剪力墙,两者位置相同(门窗洞口顶部)这个弄反了
2018-04-28 11:41:13
-
在钢筋中,画完了剪力墙的柱、墙和连梁之后,门窗和门窗下的砌体墙如何识别?门窗洞口下都是二次砌筑吗,?
在钢筋中,画完了剪力墙的柱、墙和连梁之后,门窗和门窗下的砌体墙如何识别?门窗洞口下都是二次砌筑吗?剪力墙上没有门窗洞口吗?
-
剪力墙结构中,设计要求剪力墙与梁垂直相交处需在剪力墙中增设暗柱,那么所增设的暗柱与原剪力墙的端柱刚好相交,相交处角筋怎么办,是都布置还是两者择一?如果只相交一部分还用不用布置暗柱?
-
为什么暗柱里会出现墙的水平筋,图上所示部位无剪力墙补充问题:两边是暗柱,连梁下边是砌体,但是墙的水平筋哪里来的,根据哪条说明
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看