• 老师,您好,我请教个问题。构造柱与砌体墙植筋甩出来长度的1.6la与1.2la,看那本图集,第几页?

    老师,您好,我请教个问题。咱们构造柱与砌体墙植筋甩出来的钢筋长度的您说的1.6la与1.2la,看那本图集,第几页?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是要看设计要求,一般是700~1200之间。

    2018-04-29 18:05:47 

  • 您看看这本图集吧植筋

    2018-04-29 18:06:08 

  • http://vdisk.weibo.com/s/zDOYbGs3DBcm5

    2018-04-29 18:06:42 

  • 在设计说明中都有的!

    2018-04-29 18:07:58 

  •     构造柱与砌体墙植筋甩出来长度的1.6la与1.2la,看那本图集,第几页?
    建筑说明上都有会具体设计要求说明的,一般构造柱与砌体墙植筋甩出来长度为35d,锚入结构不低于200mm,最终砌体墙拉结筋长度是从构造柱外边缘锚入砌体墙不低于1200mm。

    2018-04-30 08:16:10 

  •    

    砌体结构设计规范(GB50003-2011)

    框架结构填充墙中涉及到:6.3.4 填充墙与框架的连接,可根据设计要求采用脱开或不脱开方法。有抗震设防要求时宜采用填充墙与框架脱开的方法。    1 当填充墙与框架采用脱开的方法时,宜符合下列规定:        1)填充墙两端与框架柱,填充墙顶面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;        2)填充墙端部应设置构造柱,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm。柱竖向钢筋不宜小于 10,箍筋宜为  5,竖向间距不宜大于400mm。竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头时不小于30d,焊接时(单面焊)不小于10d(d为钢筋直径)。柱顶与框架梁(板)应预留不小于15mm的缝隙,用硅酮胶或其他弹性密封材料封缝。当填充墙有宽度大于2100mm的洞口时,洞口两侧应加设宽度不小于50mm的单筋混凝土柱;3)填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉接措施,墙

    建筑抗震设计中应该考虑的构造柱问题:

     


    2018-06-01 09:59:13 