• 安装算量中电缆沟怎么处理?

    电气算量中,电缆沟我用的组合管道,但是不能和桥架相连,导致无法执行桥架配电功能。我把电缆沟用桥架处理,但是从电缆沟接出去的有有几根桥架,这样处理电缆沟只能和一根桥架相连。这个到底该怎么处理,求大神赐教?

    补充问题:是配电房里的电缆沟,按您的意思只能手画,不能用软件直接生产吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:电缆沟不是敷设方法,不能用《组合管道》或《桥架》来处理。
    电缆沟有两种;其一,是指电缆埋设,在土中挖出一条深沟,再铺砂敷设电缆,此时采用《新建电缆》构件功能,将电缆放入图纸中的电缆沟内;
    其二、土建建成的有墙、有混凝土底、有混凝土盖板的电缆沟,电缆在沟内沿支架敷设,此时采用《新建电缆》构件功能,将电缆放入图纸中的电缆沟内;
    软件不是万能的,不是什么都能算出来的;此情况软件只能算出电缆的工程量,挖填土方量、支吊架公斤数还需要手工计算。