• 广播系统问题

    1、广播系统的接线盘,是在消防端子箱中的吧,为什么要单独记取,并给费用(比消防端子箱还高)?
    2、广播线WDZ-BYJ-4*2.5和电源线WDZ-BUJ-4*2.5,都要计算的吧,只是材料型号相同,但作用不同吧?
    3、消控室到接线盘到接线盘是WDZ-BYJ-4*2.5,接线盘到喇叭是WDZ-BYJ-2*1.5?


    记取
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、广播系统的接线盘,是在消防端子箱中的吧,为什么要单独记取,并给费用(比消防端子箱还高)?【单独计取】

    2、广播线WDZ-BYJ-4*2.5和电源线WDZ-BUJ-4*2.5,都要计算的吧,只是材料型号相同,但作用不同吧?【只计广播线WDZ-BYJ-4*2.5】
    3、消控室到接线盘到接线盘是WDZ-BYJ-4*2.5,接线盘到喇叭是WDZ-BYJ-2*1.5?【是的。】