王 2018-05-02 15:45:13 | 湖北省 土建 | 624查看 1回答
柱加密
备注是不是可以这样理解:1.基础~-0.03的柱子箍筋原KZ-1(A8-100/200)换成它备注说明箍筋A10-100,其他标高柱箍筋不变?2.KZ2在基础~3.97柱箍筋及时原来有箍筋信息也要改成A10-100?还是这样理解:直接在柱属性列表去输它加密的范围?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 :1.基础~-0.03的柱子箍筋原KZ-1(A8-100/200)换成它备注说明箍筋A10-100,其他标高柱箍筋不变。这一条是所有基础~-0.03的柱子箍筋全部改为A10-100.2.KZ2在基础~3.97柱箍筋及时原来有箍筋信息也要改成A10-100?这个高度范围内的箍筋改为A10-100,KZ2加高到3.97高度
2018-05-02 15:48:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看