135****2728 2018-05-02 17:15:51 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 645查看 2回答
钢筋算量
这个2c25是上部钢筋还是跨中钢筋?这个集中标注已经有上部和下部通长筋了,那这个6C20和10C25 8/2是在广联达钢筋算量上下部钢筋里面输入的吗?如果不是的话,那这些钢筋分别是在哪里输入的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2018-05-02 17:24:47
-
1、按上图所示,最左边的悬挑基础梁2C25是基础梁上部的跨中筋,不是支座筋,在上部的跨中输入即可。2、关于第1跨的配筋信息6C20和10C25 8/2,是该段的原位标注,需要取代集中标注的对应钢筋信息;10C25 8/2为基础梁上部钢筋信息,在上部的跨中输入即可;6C20为基础梁下部钢筋信息,在下部的左右支座处和下部跨中处均输入“6C20”即可。
2018-05-02 17:27:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看