• 三个问题,一是砌体加筋与墙体加筋,二是钢筋软件嵌固位置设置,三是洞口上方设置过梁高度不够时怎么处理。

    大家好。遇到三个问题,求指教。第一个是砌体加筋和墙墙体加筋到底有什么区别、当图纸存在有墙体加筋的时候还会有砌体加筋吗 ,当图纸说明砌体加筋为a6-500选择一字型的砌体加筋时候钢筋是输入2a6-500还是a6-500?
         第二个问题,钢筋软件设置嵌固位置时候,有地下室时候设置为基础顶无地下室时候设置为首层,关于这点无地下室时候基础顶跟首层难道不是同一个位置吗?求解释
       第三个问题,当洞口上方的砌体墙达不到设置过梁的高度时候要怎么处理?
       拜谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:见附图砌体加筋

    2018-05-02 22:12:52 

  • 1/这个问题怎么来的????2、基础有埋深的啊  当然不是一个位置  3、斜砌   

    2018-05-02 22:03:49 

  • 楼上你好,我拿到一套图纸我看到既有砌体加筋又有墙体加筋。您说的斜砌没明白什么意思。

    2018-05-02 22:09:56 