• 1.审计单位要求把基础底板防水中的垂直面防水面积计入地下室外墙防水中;2.地下室外墙防水和基础底板防

    1.审计单位要求把基础底板防水中的垂直面防水面积计入地下室外墙防水中;2.地下室外墙防水和基础底板防水做法如图;3.地下室外墙防水和基础底板防水清单项如图;3.审计单位的说法是基础底板项目综合单间中有C20细石砼的钱,不能把垂直面的防水面积直接计入该清单项的防水子目工程量中,应该计入外墙防水中或者在单列一项。我的说法是基础防水面积是底面+垂直面+平面部分,应该计入该项清单中。请问各位老师审计单位的说法是否合理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 审计的说法合理,筏板外边缘的垂直面应该按外墙面算。