• 竖井内配电箱如何进出线?

    若首端配电箱和末端配电箱都是距离地面1.2米暗装那么如何进出线?这两个配电箱都可以下进线下出线吗?

    竖井内配线箱都是 怎么个进出线方式


    补充问题:大神 请教您

    已知条件(1)首端  即地库的低压柜,高2.2米,底作为10厘米高槽钢。末端  即地库的配电箱,高500。明装下皮距地1.2米(3)低压柜和配电箱同在一层(4)地库层高5.1米(5)走线路由为桥架(6)怎么个进出线方式不知道(下进下出?)

    1.请问这条回路(即首端到末端)的电缆竖向长度是多长?求计算式和通常进出线方式(下进下出?)
    2.这条回路的电缆总长度需要乘以1.025吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    大神 请问:若首端配电箱和末端配电箱都是距离地面1.2米暗装那么如何进出线?这两个配电箱都可以下进线下出线吗?

    看你的平面图上是否需要经过桥架。如果经过桥架的话是上进线。    如果配管的话可以是下进线下出线

    竖井内配线箱都是 怎么个进出线方式?       一般都是上进线

    2018-05-04 08:16:57 

  • 支持楼上

    2018-05-04 08:26:52 