秋实 2018-05-04 08:45:14 | 河北省 土建 | 246查看 3回答
板负筋
板负筋想设置为1000,可测量为875.哪里设置的不对
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你要量取梁中心线到边缘的距离 计算设置可以按图纸设计设置钢筋起点 看是到支座中心线海华丝外边缘或者内边缘
2018-05-04 08:47:35
-
将非单边标注含支座设置成是,就可以了,负筋的长度包含支座宽度的(梁宽)
2018-05-04 08:48:59
-
这个1000实际含支座的宽度在内的吧,你看两是不是250宽。
875+250/2不就是1000吗
2018-05-04 08:50:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看