• 哈哈老师您好,请问AP-TS配电箱出线L1,L2,L3,N,PE是什么意思啊?

        老师您好,请问(一)出线L1,L2,L3,N,PE是什么意思啊?是还是三相五线制?是不是YJV-5*16-SC40的电缆和钢管要接三根当火线?YJV-5*16的电缆头要计6个?(二)平面图上也没看见电梯控制箱,那AP-T箱到电梯控制箱这段电缆的长度怎样计算?盼老师能抽空解答一下配电箱配电箱出线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
       老师您好,请问(一)出线L1,L2,L3,N,PE是什么意思啊?  L1,L2,L3火线中的三个颜色黄绿红,N 零线,蓝色 PE:地线  双色
    是还是三相五线制?  是的
    是不是YJV-5*16-SC40的电缆和钢管要接三根当火线? 电缆中的黄绿红就是火线
    YJV-5*16的电缆头要计6个?   一根电缆2个头,起点与终点各算一个
    (二)平面图上也没看见电梯控制箱,那AP-T箱到电梯控制箱这段电缆的长度怎样计算?  这块没有标注的话不用计算,一般是电梯厂家做的,厂家在你的AP-T箱内引出电缆借自己的控制箱