• 独立基础钢筋问题

    这个独立基础侧面构造筋的数量怎么算的,这个基础长17300宽4600.
    这个是别人算的
    软件中侧面封边构造筋不应该是4600-100(保护层)然后除以间距250么,等于18.为什么他算得38.老师求解
    基础侧保护层答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
            根据第三张图显示,是宽的两端都存在“侧边封边构造筋短向C10@250”,为此按上述问题的宽4600mm进行计算:(4.6【宽】-0.1【保护层】)/0.25【间距】+1=19根/端,两端的总数是19*2=38根,所以软件计算是没有错的。

    2018-05-04 14:13:21 

  •    筏板是  四个边  两个4.6米   两个17.3米   不过 看第三个图有台阶  好像应该还有4.6-0.95*2的及17.3-0.95*2的侧面构造筋和4.6-0.95*4及17.3-0.95*4宽的侧面筋吧



    2018-05-04 14:23:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!