Juior 2018-05-05 10:40:53 | 湖南省 土建 | 28012查看 3回答
常规的预制管桩桩长一般为多少米?
太长的是不是一般打桩机无法施工?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。目前以直径400、600外径为主,管桩全是工厂化生产,常用节长8-12米。
先张法预应力混凝土管桩,单节桩长度是根据品种:PHC、PC、PTC;混凝土强度等级、外径、壁厚、预应力钢筋数量、螺旋箍筋规格、桩身竖向承载力设计值等等,根据图集选用。最长单桩预制长度7~30m。
管桩按桩身抗裂弯矩的大小分为A型、AB型和B型。
A型的有效预应力约为3.5-4.2Mpa,AB型为5.0Mpa,B型约为5.5-6.0Mpa,一般管桩有4-5Mpa的有效预应力,打桩时桩身混凝土可有效地抵抗仃桩拉应力,所以,对于一般的建筑工程,选用我国规定的A或AB型的管桩就可以。 每节管桩都有出厂标记,表示在管桩表面距端头1.0米左右的地方。2018-05-05 10:42:40
-
有几十米桩长的呢。
可以一根一根的接送呀。
打完一根,将第二根对接上去继续打。
2018-05-05 10:42:57
-
要根据图纸设计要求购买的
2018-05-05 10:43:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看