• 配电箱系统图

    如图所示系统图,第一:铝金属套做接地线是什么意思?是配电箱的接地么?是否包含在配电箱安装中,不予计算?第二:引至电气火灾监控器的作用是什么?如果配管配线需要计算的话平面图没走线,该如何计算?配管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一:铝金属套做接地线是配电箱的接地,是包含在配电箱安装中,不予计算。
    第二:引至电气火灾监控器的作用是监控,如果配管配线需要计算的话应该办理变更或签证再计算。

    2018-05-05 11:50:06 

  • 第一:铝金属套做接地线是什么意思?是配电箱的接地么?是否包含在配电箱安装中,不予计算?
    【配电箱定额包含接地,不在计算】
    第二:引至电气火灾监控器的作用是什么?如果配管配线需要计算的话平面图没走线,该如何计算?
    【漏电监测报警用的,无平面,可以估算,后期需深化】

    2018-05-05 11:19:24 