• 消防风机控制线

    1、消防风机控制线,双台消防风机控制线:(ZRRVV-24X2.5) SC25 CC 引至消控室。附图中标识的序号2,应该怎么分配线的根数?此处的I\\O控制模块可以引出多少组线到防火阀位置?
    2、消防风机联动线,附图中序号1,应该是什么规格的线?工程量怎么计算?
    配线根数
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、消防风机控制线,双台消防风机控制线:(ZRRVV-24X2.5) SC25 CC 引至消控室。附图中标识的序号2,应该怎么分配线的根数?此处的I\\O控制模块可以引出多少组线到防火阀位置?
    答:双台消防风机控制线:(ZRRVV-26X2.5) SC32 CC(截图中只有两台,你标注的1是错的),按图示长度计算出两个配电箱之间的长度,再算出26根电线的长度,不用考虑分配线的根数。至于到防火阀的计算要到有防火阀的图纸上去计算,本图无法计算。
    2、消防风机联动线,附图中序号1,应该是什么规格的线?工程量怎么计算?
    答:(ZRRVV-14X2.5) SC25 CC,按图示长度计算出两个配电箱之间的长度,再算出14根电线的长度,