• 卫生间防水问题

    图纸设计卫生间现浇板下降0.3m,墙面防水1.8m。实际算量是防水高度应该是1.8m还是2.1m?(单纯只说防水,不看其他做法)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:防水高度应该是2.1m。

    2018-05-06 17:33:50 

  • 你好,这个指的是1.8M,这个墙面防水指的是从板顶计算的,包含这个0.3M的。(指的是总防水高度是1.8m)

    2018-05-06 18:07:50 

  • 我的理解是要看您卫生间的建筑标高是不是也是降板300的
    如果是,那么您卫生间立足之地,做得墙面的防水就是1800,与卫生间是否降板无关
    但是如果您卫生间的建筑标高没有降板300,那么尚可考虑这部分的防水高度在墙面内


    2018-05-06 18:38:51 

  • 按1800计算,不要被降板忽悠了

    2018-05-06 20:56:27 

  • 应当从板的底标高计算:0.3+1.8=2.1高。  

    2018-05-06 21:26:38 