象牙山的帅哥 2018-05-07 17:48:41 | 天津市 安装 | 666查看 2回答
住宅干线算量问题
已知条件(1)首端 即地库的低压柜,高2.2米,底作为10厘米高槽钢。末端 即地库的配电箱,高500。明装下皮距地1.2米(3)低压柜和配电箱同在一层(4)地库层高5.1米(5)走线路由为桥架(6)怎么个进出线方式不知道(下进下出?)
1.请问这条回路(即首端到末端)的电缆竖向长度是多长?求计算式和通常进出线方式(下进下出?)2.这条回路的电缆总长度需要乘以1.025吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、应该是上进上出,因为桥架一般在梁下安装
2、一般都是预留配电箱的半周长,也是可以考虑乘以系数1.025的
2018-05-07 17:55:34
-
1,选择下进下出,桥架从配电柜的侧面到底部,从配电箱的 侧面到底部;2.竖向长度为0,同一层不考虑,除非是点击竖向敷设电缆的情况,对于进出配电箱、配电柜基本考虑下进下出,就算是上进上出的话,出线的开关在下端,也是要算到底的;3.波形系数1.025都需要乘的,是把所有水平竖直的电缆长度和预留长度加起来后,最后乘以1.025
2018-05-07 18:08:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看