• 穿过楼层的管道是算量接头还是套管

    1、穿过楼层的管道是算量接头还是套管 广联达默认算了接头 如果要算套管的话怎么算
    2、相同类型的十几个楼层没自动算接头工程量 怎么操作

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、穿过楼层的管道是算量接头还是套管 广联达默认算了接头 如果要算套管的话怎么算 ?     穿楼板都不考虑接头的。。给水,采暖等 按套管计算,排水管不计算套管。  套管需要你识别楼板墙体之后进行自动识别。但是建议你手动计算套管工程量

    2、相同类型的十几个楼层没自动算接头工程量 怎么操作  ,一般给排水工程接头属于管件,管件已经包含到了管道安装定额,所以不用考虑接头的数量。不影响你的工程量计算。而且正常施工那个位置也不存在接头。

    2018-05-08 15:02:28 