• 电气算量系统图问题

    这里没有系统图,从ZALE1出来,ZALE只有1个回路,并且不是这个规格。那这里还要算吗?怎么算算量回路
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要计算的,从ZALE1出来的主线束BTTZ-4*16   但是在T接处连接ZALE的分支电缆是YJV-5*4的需要你根据平面图上的路由计算YJV-5*4的工程量

    2018-05-08 15:23:34 

  • 备注里面ZALE2同ZALE1,电缆不对应的情况需要找设计的确认下,33kw的5*4的电缆不够用

    2018-05-08 18:40:17 