• 送配电系统调试是不是直接按照低压出线柜有多少个出现回路就按多少个系统执行.

    1KV送配电系统调试是不是直接按照低压出线柜有多少个出现回路就按多少个系统执行.

    补充问题:低压柜是抽屉柜,回路比较多的情况下哪?也是按每天低压柜吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 各个地区不太一样,你们哪里应该是按你那样理解的没错。

    五、送配电装置系统调试中的lkV以下交流供电系统调试:

    1.定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路(包括照明供电回路)。

    2.从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。移动电气和以插座连接的家电设备不计算调试费用。配电箱内只有开关、熔断器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。

    3.凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括刀开关、保险器),均按照调试系统计算。

    4.送配电系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘耐压试验等调试工作。桥行接线回路中的断路器、母线分段接线回路中断路器均作为独立的供电系统计算。

    5.公建、住宅等民用工程中的从低压配电装置至分配电箱的供电回路作为供电回路计算。供电系统的末端箱中直接向用电器具(灯具、插座、插座箱、户内开关箱)的供电回路不计算送配电系统调试。




    2018-05-08 17:37:24 

  • 各地区不一样,你们应该是与山东差不多,按出线回路计算

    2018-05-08 17:43:23 

  • 1KV送配电系统调试是不是直接按照低压出线柜有多少个出现回路就按多少个系统执行.?
    答:不是。1个送配电《系统》=1个进户电源+线路(电缆或母线)+一排配电柜(高压或低压)
    送配电系统调试是指1个进户电源+线路(电缆或母线)+一排配电柜,他们之间的协调试验。
    分高压与低压;分送电系统(有变压器)与配电系统(无变压器)

    2018-05-09 07:08:20 

  • 送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路
    如从低压配电装置至分配电箱的供电回路;从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器及空气开关等不含调试元件的供电回路,则不作为调试系统计算。

    2018-05-09 09:34:33 