• 关于柱子箍筋根数的计算软件的计算公式

    如图,我这个柱子高度才900高,间距输入的100,为什么算出的根数会24根?  箍筋根数 不应该等于 (900-50)/间距吗,如图软件中计算式中 2.3*52*16 是什么意思啊?箍
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:软件里计算时按主筋搭接范围内箍筋间距为5D考虑计算的,规范里也是这样要求的。只是你这里的高度不够,

    2018-05-08 21:14:39 

  • 你好:这是你钢筋采用搭接设置的,软件是按照平法要求钢筋的搭接区箍筋加密是按照min【5D,100】计算的,柱的高度这是900,所以软件按照箍筋间距80mm计算。计算软件

    2018-05-08 21:27:51 