• 关于消火栓管径问题

    蓝色箭头的管径是DN100,黄色的箭头是DN65?然后DN65到DN150是三通连接吗?求助消火栓
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个蓝色箭头标注的是有问题的,肯定不是100的。是设计错误,给设计提出,让设计回复

    2018-05-09 09:42:58 

  • 都是65的管径

    2018-05-09 09:33:31 

  • 从你的图上可以看出,150的主管分出来水平的这段管道标识的是65管,而竖向蓝色的是100,这个100的管道标识应该是错的,况且只是一个消火栓箱的设置是65管,
    150的主管分出的65管处应该用的是150*65的机械三通,没有150*65的普通三通

    2018-05-09 20:00:34 