qzuser 2018-05-09 09:30:51 | 湖南省 其他专业 | 1349查看 3回答
关于消火栓管径问题
蓝色箭头的管径是DN100,黄色的箭头是DN65?然后DN65到DN150是三通连接吗?求助
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个蓝色箭头标注的是有问题的,肯定不是100的。是设计错误,给设计提出,让设计回复
2018-05-09 09:42:58
-
都是65的
2018-05-09 09:33:31
-
从你的图上可以看出,150的主管分出来水平的这段管道标识的是65管,而竖向蓝色的是100,这个100的管道标识应该是错的,况且只是一个消火栓箱的设置是65管,150的主管分出的65管处应该用的是150*65的机械三通,没有150*65的普通三通
2018-05-09 20:00:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看