176****8296 2018-05-09 10:42:34 | 陕西省 其他专业 | 1313查看 6回答
消防控制柜安装方式是距地还是壁挂,看图谢谢。
消防控制柜安装方式是距地还是壁挂,箱子的规格W*H*D=800*2000*800,应该是落地的吧,壁挂的没有2m高的箱子吧,图纸上没有具体说明,烦请给出标准规范,看图,谢谢。
补充问题:这个是一个柜子底下有两个回路,实际上是一个柜子是吧?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个肯定是落地安装了。没什么疑问,不用规范他也是落地的你可以 去看看图纸设计说明
2018-05-09 10:43:43
-
落地的,应该有混凝土基础的
2018-05-09 10:46:45
-
是的,像你这样的系统图上的柜子基本上都是落地安装的。
2018-05-09 10:48:56
-
全是落地的,看图就懂了,柜台下面有槽钢或者混凝土和防静电地板来承重和保护,这些都是要计价计量的!
2018-05-09 11:00:54
-
落地的。没有规范。这个得根据经验判断。
2018-05-09 11:17:09
-
高度2米的柜子,必须落地安装。
2018-05-09 11:24:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看