• 配电柜设计问题

    图纸说明未注明的均按距地1.5m安装,但柜子尺寸规格为W*H*D=800*2000*800,应该是距地的
    距地安装应该出线就是走的电缆沟
    但是配电柜系统图出线的敷设方式是FC(埋地敷设)至用电器,看了建筑图和结构图都没有电缆沟
    如果此柜子落地安装,出线不走电缆沟难道还埋地敷设吗,出线是电缆并不是电缆啊,这个是不是要设计说明,还是怎么办?
    敷设方式配电柜
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸说明未注明的均按距地1.5m安装,但柜子尺寸规格为W*H*D=800*2000*800,应该是距地的

    你这个不是配电箱,是配电柜。我不知道你在纠结什么你自己都知道这个么高的柜子不可能墙上安装为什么还纠结呢。你如果真按照壁装,那就出大笑话了。  

    距地安装应该出线就是走的电缆沟:  一般都是上进上出,走电缆桥架。
    但是配电柜系统图出线的敷设方式是FC(埋地敷设)至用电器,看了建筑图和结构图都没有电缆沟:       没有电缆沟说明你这个是配管埋地  穿电缆的敷设方式
    如果此柜子落地安装,出线不走电缆沟难道还埋地敷设吗,出线是电缆并不是电缆啊,这个是不是要设计说明,还是怎么办?
    人家明明标注的电缆穿SC80管道FC敷设了。  你还在纠结什么