• 墙洞侧壁的保温手算

    为什么我手算的墙洞侧壁保温和软件算的不一样?

    墙厚200,樘厚60,保温100厚,墙洞尺寸1800*1480,手算=((0.2-0.06)/2+0.1)*(1.8+1.48)*2=1.1152

    请问软件的1.312是怎么算出来的?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你点开查看三维扣减图,然后看一下是不是详细扣减吧
    希望可以帮到你

    2018-05-09 14:00:41 

  • 0.2*(1.8+1.48)*2=1.312
    用墙洞画不存在扣樘厚的问题 ,要想扣用门窗画

    2018-05-09 15:49:43 