CLANNAD 2018-05-09 17:18:43 | 湖北省 安装 | 2764查看 1回答
照明平面图中的引上引下线怎么手算?
配电箱系统图出4路BV线,本层照明,上一层照明,上二层照明,下一层照明。在照明平面图的三根电线上有一处引上线符号,一处引上引下线的符号。请问是引下线算一层的层高,本层算一层的层高,引上引下线算两层的层高吗?也就是说两处引上引下线一共算四层的层高就可以了?
补充问题:我又仔细想了一下,感觉这两处引上引下线算4层层高的电线是不够的,简单点话其实因该是层高*引上印下线的根数*层数,毕竟他不可能在引上线符号的地方空上边两层的照明,在引上引下线的地方空下边一层的照明。请问我想的对吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
配电箱系统图出4路BV线,本层照明,上一层照明,上二层照明,下一层照明。每一路设置一根立管,本层的就是配电箱到层顶的高度,计算线的话再乘以根数(还要加上配电箱预留长度)。到上一层的是配电箱到上一层的层顶高度,下一层的是配电箱到层底(下一层的层顶)的高度,上二层的同理,就是配电箱到上二层的层顶高度。水平部分按各自的平面图计算即可
2018-05-09 17:54:27
-
建筑四周的引下线(平面图指定两处)在首层高出地面 0.5米处预埋接地端子板
建筑四周的引下线(平面图指定两处)在首层高出地面 0.5米处预埋接地端子板-但是屋面层有18根引下线,那端子板是两个还是18个?
-
请问一下,我再用算量软件中,首层的照明平面图与首层的插座平面图的配电箱工程量重复
首层的照明平面图与首层的插座平面图的配电箱工程量重复了,我把首层照明平面的配电箱的私有属性(是否计量改成否)。但是为什么首层的插座平面图的配电箱的私有属性自动变为(是否计量也变成了否)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看